當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 常見問答 >

高溫風機安裝需要注意的事項有哪些?耐高溫風機故障排除方法

日期:2020-11-25 / 人氣: / 來源:山東凈科達

高溫風機安裝需要注意安裝位置、規格、漏風情況、漏風量測試等情況,這些您都了解嗎?今天小編就給您介紹一下風機安裝需要注意的事項有哪些這個問題,以及常用耐高溫風機故障的排除方法。

  高溫風機安裝需要注意的事項

  1、高溫風機風口安裝位置正確,外露部分子整美觀排列整齊一致。粘貼保溫釘前應將風管壁上塵土、油污清除,將粘貼劑分別涂抹在風管和保溫釘上,稍干后再將其粘上,保溫釘粘貼密度12只/m2。保溫板下料及鋪設:下料要準確,切割要平齊,搭接要嚴密、平整,散材不可外露,板材縱橫縫錯開。

  2、支吊托架、規格、間距必須符合設計要求,高溫風機風口閥門等處不得設置吊桿,高溫風機風管吊桿必須牢固、位置標高及走向符合設計要求,部件安裝要求方向正確,操作方便,防火閥檢修口必須便于操作。

  3、漏光及漏風量測試:漏光法檢測應采用光線對小孔的強穿透力,對系統風管嚴密程度進行了檢測方法,采用具有一定強度的安全光源。如低壓燈100W帶保護罩的低壓照明燈,或者其它低壓光源。檢測中如發現條縫形漏光的應及時進行密封處理。

 

高溫風機安裝

  4、高溫風機漏風量測試應采用檢驗合格的專用測量儀表或采用符合現行國家標準(流量測量節流裝置)規定的計量元件搭設的測量裝置。漏風管測試裝置可采用風管式或風室式。風管式測試裝置采用孔板作計量元件,風室式測試裝置采用噴嘴作計量元件,后測出的實測值與設計給定的數值不應小于10%為合格。

  5、高溫場所的風機斷路器是指能夠關合、承載和開斷正常回路條件下的電流并能關合、在規定的時間內承載和開斷異常回路條件下的電流的開關裝置。主斷路器斷電會造成一系列的不同異常,下文對各種異常進行描述以供參考。

  耐高溫風機故障排除方法

  1、耐高溫風機機械故障,如風機或電機軸承損壞等,造耐高溫風機成電機過電流,且無熱繼保護或熱斷失靈。

  2、耐高溫風機電路故障,電壓過低或缺相等,造成造成電機過電流,且無熱繼保護或熱斷失靈。

  3、電機故障,線圈對地或有匝相短路等,造成造成電機過電流,且無熱繼保護或熱斷失靈。

  4、主斷路器進線或出線接頭與斷路器接觸不良,發熱造成跳閘。

  5、耐高溫風機管道設計或風機選型不合理,風機處于超負荷的工作狀態,造成造成電機過電流,且無熱繼保護或熱斷失靈。

  6、主斷路器故障,未達額定電流就跳閘,或主斷路器配置過小。

  7、斷路器按其使用范圍分為高壓斷路器與低壓斷路器,高低壓界線劃分比較模糊,一般將3kV以上的稱為高壓電器。

  所以常用的耐高溫風機故障排查應該優先檢查電路情況,檢查耐高溫風機及電機的機械情況,檢查主斷路器的接線情況,檢測電機繞組及絕緣是否有問題,找到問題根源后及時處理解決以上就是高溫風機安裝需要注意的事項有哪些?耐高溫風機故障排除方法的相關內容,您都了解了嗎?