當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 常見問答 >

消防排煙風機的風量要求是什么?消防排煙風機的相關注意事項

日期:2020-08-12 / 人氣: / 來源:山東凈科達

  消防風機的性能表中列出的性能是效率范圍內的性能,按風量分為五個性能點,選用時按性能表為準。出廠的消防風機合格品是在額定風量下,全壓值誤差不超過±5%、 性能選用表是標準狀態下的性能,無論技術文件或定貨要求的。

 消防排煙風機的風量要求

  1、擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按防煙分區面積每平方米不少于120m3/h計算。

  2、擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.0m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不少于60m3/h計算(單臺風機排煙量應不少于7200m3/h。

  3、帶裙房的高層建筑防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室或合用前室,當裙房以上部位利用可開啟外窗進行自然排煙,裙房部分不具備自然排煙條件時,其前室或合用前室應設置局部機械排煙設施,其排煙量按前室每平方米不少于60m3/h計算。

  4、中庭體積少于17000㎡時,其排煙量按其體積的6次/h換氣計算;中庭體積大于17000㎡時,其排煙量按其體積的4次/h換氣計算;但排煙量不應小于102000m3/h。

  上面是消防排煙風機的風量要求,希望能對您有所幫助

 消防排煙風機的相關注意事項

  為了適應和符合現代建筑的設計,國家于2018年8月正常實施了新的《建筑防煙排煙系統技術標準》,相比這前的老規確實也有了很大的變化,可是面對這些繁復的文字,有些人看到就會頭疼,可能還會有看不懂的存在,為了幫助更多的消防技術人員解決這一問,下面通過一個實例講解,讓大家秒懂新規中關于消防排煙風機風量計算方法。

  不管是新規還是老規,消防排煙風機風量的計算,首先要明確該風機的作用,僅作排煙還是排煙兼排風,如只負擔其中一個不用多說,負擔兩者時,應選擇其較大值。

  關于排煙量的計算,原規范要求按照換氣次數計算,也就是層高*建筑面積*換氣次數*漏風系數。新規范則一刀切的按照層高查表并插值計算,完全不考慮面積因素。

  注意:每個防煙分區面積不宜大于2000平米,且不應跨越防火分區。

九九热这里只有精品-99热这里有精品-思思久久99热只有频精品66-九九热这里只有精品