當前位置:主頁 > 新聞資訊 > 常見問答 >

排煙風機應該如何安裝?消防排煙風機放在什么位置?

日期:2020-09-17 / 人氣: / 來源:山東凈科達

  排煙風機一般位于樓頂位置,但也有很多特殊情況,如人防、地下車庫,分層獨獨立設置獨立排煙系統等,其排煙風機都是就近設置,很多都設置獨立排煙機房內,那么如何安裝消防排煙風機呢?

  1、全面熟悉排煙風機的樣本,熟悉排煙風機的規格、形式、葉輪旋轉方向和氣流進zhi出方向等等,風機安裝前應檢查葉輪有無擦碰現象,并對各部件進行全面檢查,附件是否完整,各部件聯接是否堅固、認真檢查風葉是否因運輸損壞或變形,否則應待修復后方可安裝。

2、之后聯接風機進出口的風管應有單獨的支撐,不允許將管道重量加在風機的部件上,風機安裝時應注意風機的水平位置,對風機與地基的結合面和出風管道的聯接應調整,使之自然吻合,不得強行聯接。
 

  3、風機安裝后,用手或杠桿拔動葉輪,檢查是否有過緊或擦碰現象,有無妨礙轉動的物品,無異常現象下,方可進行試運轉,風機會傳動裝置的外露部分應有防護罩(用戶自備)。如風機進風口不接管道時,也需添置防護網或其他安全裝置(用戶自備)。

 

  4、風機接線必須正確可靠,風機外殼應妥善接地,接地必須可靠。供給風機的電源必須完整,并符合相關要求。電氣接線必須有專業知識的電工接線。完成圖:

 

  注意事項

 

  著火的空間一般在各房間內,因為樓梯間從管理上講是不允許放置可燃物的。房間內發生火災后,煙氣會順著門口向走廊、樓梯間蔓延。

 

  排煙設施是在房間內上部通過排煙管道、排煙口、排煙風機,在火災時啟動把煙氣從房間里直接吸進管道排出建筑外。人們逃生時煙霧減少,加之疏散樓梯有加壓送風系統,逃生方向和煙氣流動方向相反,會更加安全。

 

  不少居民樓梯電動車著火,煙氣很快蔓延整個樓棟,火災事故后造成的危害很大,所以應積極抵制在樓梯間內存放物品尤其是電動車的行為。

 

  消防排煙風機放置位置

 

  一般情況下,排煙系統的風機宜單獨設置,排煙風機的位置宜處于排煙區的同層或下層。

 

  比如說在隧道,消防排煙風機不能距離隧道的邊壁太近,避免影響通風效果。

 

  充分利用定點救援站處的斜井和隧道兩端的消防排煙風機作為送入新風和排煙的通道,通風必須維持橫通道口處于正壓狀態,防止煙氣流向通道內。

 

  通風系統從安全隧道向通過橫通道向事故隧道方向送風,抑制煙氣進入橫通道及未發生事故的隧道,滿足疏散人員迎著新風進入橫通道和安全隧道內,同時保證等待區域所需要的新鮮空氣。按照事故發生的不同隧道內區域采用不同的防災通風方式。